            發表人:藍領 發表時間:2005-6-16 0:23:00  

             

             本欄論題: 西門子MPI和PROFIBUS-DP有什么不同?  [33432]

                西門子MPI和PROFIBUS-DP有什么不同?

            以下是關于《西門子MPI和PROFIBUS-DP有什么不同?》論題的回復(共74篇,分5頁顯示)

             共5頁  第1頁   末頁   下一頁   

            回復人:lifeng-sz 

             回復時間:2006-8-27 11:31:00

            支持(691) | 反對(650)

             

                回復:西門子MPI和PROFIBUS-DP有什么不同?

                大度一點!!!
               
                搞出問題也是需要我們同仁去解決的啊!
               

            回復人:zfm 

             回復時間:2006-8-3 22:32:00

            支持(625) | 反對(678)

             

                回復:西門子MPI和PROFIBUS-DP有什么不同?

                說的不錯

            回復人:guer 

             回復時間:2006-5-18 18:07:00

            支持(642) | 反對(658)

             

                回復:西門子MPI和PROFIBUS-DP有什么不同?

                有時候,能夠仔細的看看這些書上的東西,能解決很多問題。可能這些就是你設計的關鍵

            回復人:wdr0267 

             回復時間:2006-5-18 11:26:00

            支持(649) | 反對(647)

             

                回復:西門子MPI和PROFIBUS-DP有什么不同?

                學到點東西,謝謝各位大蝦

            回復人:楊波 

             回復時間:2005-6-16 8:05:00

            支持(615) | 反對(621)

             

                回復:“封閉”和“開放”的區別

                MPI是多點通信方式,RS485接口方式,但通訊協議是封閉的,緊緊限于S7系列PLC及設備間的通信。類似于以前常說的DCS系統。
                PROFIBUS-DP,RS485接口方式,但通訊協議時開放的,可以和西門子以外的產品通信聯絡,是開放的現場總線形式。

            回復人:藍領 

             回復時間:2005-6-16 17:05:00

            支持(582) | 反對(613)

             

                回復:謝謝!

                謝謝!

            回復人:SANYI 

             回復時間:2005-6-16 5:12:00

            支持(607) | 反對(578)

             

                回復:先說說PROFIBUS-DP

                PROFIBUS-DP用于現場層的高速數據傳送。主站周期地讀取從站的輸入信息并周期地向從站發送輸出信息。總線循環時間必須要比主站(PLC)程序循環時間短。除周期性用戶數據傳輸外,PROFIBUS-DP還提供智能化現場設備所需的非周期性通信以進行組態、診斷和報警處理。
               
                一、PROFIBUS-DP的基本功能
               
                ①傳輸技術:RS-485雙絞線、雙線電纜或光纜。波特率從9.6Kbit/s到12Mbit/s。
                ②總線存取:各主站間令牌傳遞,主站與從站間為主—從傳送。支持單主或多主系統。總線上最多站點(主—從設備)數為126。
                ③通信:點對點(用戶數據傳送)或廣播(控制指令)。循環主—從用戶數據傳送和非循環主—主數據傳送。
                ④運行模式:運行、清除、停止。
                ⑤同步:控制指令允許輸入和輸出同步。同步模式:輸出同步;鎖定模式:輸入同步。
                ⑥功能:DP主站和DP從站間的循環用戶數據傳送。各DP從站的動態激活和可激活。DP從站組態的檢查。強大的診斷功能,三級診斷信息。輸入或輸出的同步。通過總線給DP從站賦予地址。通過總線對DP主站(DPM1)進行配置。每DP從站的輸入和輸出數據最大為246字節。
                ⑦可靠性和保護機制:所有信息的傳輸按海明距離HD=4進行。DP從站帶看門狗定時器(Watchdog Timer)。對DP從站的輸入/輸出進行存取保護。DP主站上帶可變定時器的用戶數據傳送監視。
                ⑧設備類型:第二類DP主站(DPM2)是可進行編程、組態、診斷的設備。第一類DP主站(DPM1)是中央可編程序控制器,如PLC、PC等。DP從站是帶二進制值或模擬量輸入輸出的驅動器、閥門等。
               
               
                二、PROFIBUS-DP基本特征
               
               
                ①速率:在一個有著32個站點的分布系統中,PROFIBUS-DP對所有站點傳送512 bit/s輸入和512 bit/s輸出,在12M bit/s時只需1毫秒。
                ②診斷功能:經過擴展的PROFIBUS-DP診斷能能對故障進行快速定位。診斷信息在總線上傳輸并由主站采集。診斷信息分三級:
               
               
                本站診斷操作:本站設備的一般操作狀態,如溫度過高、壓力過低。
                模塊診斷操作:一個站點的某具體I/O模塊故障。
                通道診斷操作:一個單獨輸入/輸出位的故障。
               
               
                三、PROFIBUS-DP系統配置和設備類型
               
               
                PROFIBUS-DP允許構成單主站或多主站系統。在同一總線上最多可連接126個站點。系統配置的描述包括:站數、站地址、輸入/輸出地址、輸入/輸出數據格式、診斷信息格式及所使用的總線參數。每個PROFIBUS-DP系統可包括以下三種不同類型設備:
               
                ①一級DP主站(DPM1):一級DP主站是中央控制器,它在預定的信息周期內與分散的站(如DP從站)交換信息。典型的DPM1如PLC或PC。
                ②二級DP主站(DPM2):二級DP主站是編程器、組態設備或操作面板,在DP系統組態操作時使用,完成系統操作和監視目的。
                ③DP從站:DP從站是進行輸入和輸出信息采集和發送的外圍設備(I/O設備、驅動器、HMI、閥門等)。
                ④單主站系統:在總線系統的運行階段,只有一個活動主站。如圖2-6所示:
               
               
               
                圖2-6:單主站系統
               
                ⑤多主站系統:總線上連有多個主站。這些主站與各自從站構成相互獨立的子系統。每個子系統包括一個DPM1、指定的若干從站及可能的DPM2設備。任何一個主站均可讀取DP從站的輸入/輸出映象,但只有一個DP主站允許對DP從站寫入數據。如圖2-7所示:
               
               
               
                圖2-7:多主站系統
               
               
                四、系統行為
               
               
                系統行為主要取決于DPM1的操作狀態,這些狀態由本地或總線的配置設備所控制。主要有以下三種狀態:
               
                停止:在這種狀態下,DPM1和DP從站之間沒有數據傳輸。
                · 清除:在這種狀態下,DPM1讀取DP從站的輸入信息并使輸出信息保持在故障安全狀態。
                · 運行:在這種狀態下,DPM1處于數據傳輸階段,循環數據通信時,DPM1從DP從站讀取輸入信息并向從站寫入輸出信息。
               
                (1)DPM1設備在一個預先設定的時間間隔內,以有選擇的廣播方式將其本地狀態周期性地發送到每一個有關的DP從站。如圖2-8所示。
               
                (2)如果在DPM1的數據傳輸階段中發生錯誤,DPM1將所有有關的DP從站的輸出數據立即轉入清除狀態,而DP從站將不在發送用戶數據。在次之后,DPM1轉入清除狀態。
               
               
               
                圖2-8: PROFIBUS-DP用戶數據傳輸
               
                五、DPM1和DP從站間的循環數據傳輸
               
                DPM1和相關DP從站之間的用戶數據傳輸是由DPM1按照確定的遞歸順序自動進行。在對總線系統進行組態時,用戶對DP從站與DPM1的關系作出規定,確定哪些DP從站被納入信息交換的循環周期,哪些被排斥在外。
                DPM1和DP從站間的數據傳送分三個階段:參數設定、組態、數據交換。在參數設定階段,每個從站將自己的實際組態數據與從DPM1接受到的組態數據進行比較。只有當實際數據與所需的組態數據相匹配時,DP從站才進入用戶數據傳輸階段。因此,設備類型、數據格式、長度以及輸入輸出數量必須與實際組態一致。
               
                六、DPM1和系統組態設備間的循環數據傳輸
               
                除主-從功能外,PROFIBUS-DP允許主-主之間的數據通信,這些功能使組態和診斷設備通過總線對系統進行組態。
               
                七、同步和鎖定模式
               
                除DPM1設備自動執行的用戶數據循環傳輸外,DP主站設備也可向單獨的DP從站、一組從站或全體從站同時發送控制命令。這些命令通過有選擇的廣播命令發送的。使用這一功能將打開DP從站的同步及鎖定模式,用于DP從站的事件控制同步。
               
                主站發送同步命令后,所選的從站進入同步模式。在這種模式中,所編址的從站輸出數據鎖定在當前狀態下。在這之后的用戶數據傳輸周期中,從站存儲接收到輸出的數據,但它的輸出狀態保持不變;當接收到下一同步命令時,所存儲的輸出數據才發送到外圍設備上。用戶可通過非同步命令退出同步模式。
                鎖定控制命令使得編址的從站進入鎖定模式。鎖定模式將從站的輸入數據鎖定在當前狀態下,直到主站發送下一個鎖定命令時才可以更新。用戶可以通過非鎖定命令退出鎖定模式。
               
                八、保護機制
               
                對DP主站DPM1使用數據控制定時器對從站的數據傳輸進行監視。每個從站都采用獨立的控制定時器。在規定的監視間隔時間中,如數據傳輸發生差錯,定時器就會超時。一旦發生超時,用戶就會得到這個信息。如果錯誤自動反應功能"使能",DPM1將脫離操作狀態,并將所有關聯從站的輸出置于故障安全狀態,并進入清除狀態。
               
                對DP從站使用看門狗控制器檢測主站和傳輸線路故障。如果在一定的時間間隔內發現沒有主機的數據通信,從站自動將輸出進入故障安全狀態。
               
                九、擴展DP功能
               
                DP擴展功能是對DP基本功能的補充,與DP基本功能兼容。
               
                1、DPM1與DP從站間的擴展數據通信
               
                (1) DPM1與DP從站間非循環的數據傳輸。
               
                (2) 帶DDLM讀和DDLM寫的非循環讀/寫功能,可讀寫從站任何希望數據。
               
                (3) 報警響應,DP基本功能允許DP從站用診斷信息向主站自發地傳輸事件,而新增的 DDLM-ALAM-ACK功能被用來直接響應從DP從站上接收的報警數據。
               
                (3) DPM2與從站間的非循環的數據傳輸。
               
                十、PROFIBUS-DP行規
               
                PROFIBUS-DP協議明確規定了用戶數據怎樣在總線各站之間傳遞,但用戶數據的含義是在PROFIBUS行規中具體說明的。另外,行規還具體規定了PROFIBUS-DP如何用于應用領域。使用行規可使不同廠商所生產的不同設備互換使用,而工廠操作人員毋須關心兩者之間的差異,因為與應用有關的參數含義在行規中均作了精確的規定說明。下面是PROFIBUS-DP行規,括弧中數字是文件編號:
               
                NC/RC行規(3.052)
               
                編碼器行規(3.062)
               
                變速傳動行規(3.071)
               
                操作員控制和過程監視行規(HMI)
               

            回復人:lilefei 

             回復時間:2006-9-22 12:13:00

            支持(654) | 反對(645)

             

                回復:先說說PROFIBUS-DP

                世上還是好人多呀!好人一生平安!!!

            回復人:gaoyuanfei 

             回復時間:2006-4-26 20:27:00

            支持(603) | 反對(635)

             

                回復:先說說PROFIBUS-DP

                在書上考了一些下來..騙孩子.無知

            回復人:dengyang 

             回復時間:2006-7-13 16:42:00

            支持(651) | 反對(631)

             

                回復:先說說PROFIBUS-DP

                不管引用的哪里的,只要拿過來讓大家看看就是貢獻呀.其實知識本身就是相互引用嘛

            回復人:嬌博智 

             回復時間:2006-3-21 17:10:00

            支持(610) | 反對(677)

             

                回復:厲害

                我什么時候懂得那么詳細呢

            回復人:tiaofanli 

             回復時間:2006-3-17 7:59:00

            支持(562) | 反對(705)

             

                回復:MPI和PROFIBUS-DP有什么區別呢,

                MPI和PROFIBUS-DP有什么區別呢,

            回復人:thm2501 

             回復時間:2005-6-27 16:33:00

            支持(605) | 反對(630)

             

                回復:sanyi

                寫得很好。很詳細。謝謝!

            回復人:cuikuanzha 

             回復時間:2005-7-10 11:37:00

            支持(656) | 反對(603)

             

                回復:高手,高手,高高手

                不錯繼續啊!

            回復人:newdream 

             回復時間:2007-4-30 17:34:00

            支持(587) | 反對(592)

             

                很好,寫的好

             共5頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2  3  4  5      下一頁  

            如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.b5135.com

            ·如果你已經是中國工控網www.b5135.com成員,請直接登錄。

            ·如果你還不是中國工控網www.b5135.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

            注冊名:

            密  碼:

                       注冊中國工控網www.b5135.com
                       忘記密碼

            關閉該窗口

            關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

             ©2019-2020 中國工控網(www.b5135.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

            管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

            洛陽博德工控自動化技術有限公司

            中國    洛陽

            777奇米影视笫四色88me